查看: 107|回复: 0

轻钢屋面不上人活荷载如何取值?

[复制链接]

760

主题

22

回帖

2372

积分

管理员

积分
2372
发表于 2026-8-22 21:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻钢屋面不上人活荷载如何取值?

1.发现问题

在《工程通规》表4.2.8中,对不上人屋面活荷载标准值的规定为:
不上人的屋面活荷载标准值:0.5kN/m²。
该条为新强条,是对旧强条的重要删改。
简记: 0.5kN/m²。
(1)在《荷载规范》中被废止的表5.3.1中,对不上人的屋面活荷载标准值的规定为:
不上人的屋面活荷载标准值:0.5kN/m²。
对于不上人的轻质屋面活荷载可按小黑体字注1执行:
对不同类型的结构应按有关设计规范的规定采用,但不得低于(
(2)在《钢标》第3.3.1条中,对轻屋面活荷载的规定如下:
对支承轻屋面的构件或结构,当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m²时,屋面均布活荷载标准值可取为0.3kN/m²。
此条为非强制性条文(简称非强条)。
2.提出问题

从执行新强条的角度来看,《荷载规范》旧强条及所属小黑体字的注解全部被废止了;同时,《钢标》第3.3.1条中,轻屋面活荷载的规定(为非强条。
由此提出:不上人屋面活荷载标准值是按新强条的规定(执行,还是按《钢标》中轻屋面活荷载的规定(执行?
3.分析问题

1)新、旧强条的对比

新强条修改并继承了旧强条,废止了“不得低于(的规定,对不上人屋面的活荷载统一规定,取值均为(
2)对《钢标》第3.3.1条的分析

从《钢标》第3.3.1条的条文说明中可以明确看到,轻屋面活荷载的规定是建立在《荷载规范》之上的,既然《荷载规范》表5.3.1已经被废止,而新强条中也已经取消了
的内容,那么,《钢标》中的非强条也就自然作废。
解答

所有通用规范的前言,最后一段为: 现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。
根据这一规定,对不上人的轻屋面活荷载标准值取值应为:
(1)在《钢标》修订版未施行前,对不上人屋面活荷载标准值应按(
取值。
(2)在《钢标》修订版施行后,如果有不上人屋面活荷载标准值的细化规定,可按新标准执行。