门式刚架厂房和排架厂房是目前主流存量厂房,轻型门式刚架厂房主要用于轻工厂房,本世纪新建厂房一般都是这种结构形式,特点是施工速度快、节点标准化;排架厂房主要用于重工厂房,多建于上世纪80、90年代,结构跨度大。屋顶增加光伏荷载,本期聊聊两类厂房结构安全性评估流程和要点。一、门式刚架厂房

1.jpg
1、常规跨度:18m、21、24m2、经济柱距:6m、8m3、适用条件:柱脚一般分为铰接和刚接,铰接柱脚可用于一般小跨度、侧向荷载小、2t以下吊车的厂房;刚接柱脚用于大跨度、侧向荷载大、大吨位吊车的厂房。4、受力特点:刚架梁柱节点一般为刚性,承受弯矩、轴力和剪力。5、建模要点:结构建模复原计算时,柱脚铰接还是刚接根据实际情况定,梁柱节点一般为刚接。

640.png
二、排架厂房

1.jpg
一般的老旧厂房,基本上沿用这种结构形式,厂房纵向为一排混凝土结构柱子,俗称排架,钢梁两端搭在柱顶牛腿上。1、常规跨度:24、27、30m2、经济柱距:6m、8m3、适用条件:柱脚一般为刚接,梁端采用铰接节点。4、受力特点:梁柱节点铰接,只承受轴力和剪力,不传递弯矩。5、建模要点:结构建模复原计算时,不管是几跨,梁柱节点一般为均按铰接处理;柱脚刚接。

1.png 2.png
三、现场尽调
有原始结构图纸的,可以根据图纸复核计算;
既有老旧厂房,无结构图纸,需要实地踏勘测量,数据采集;
包括但不限于钢梁跨度、柱距、梁柱截面(梁高、翼缘宽度、腹板和翼缘板厚)、檩条间距、檩条截面、拉条设置情况、系杆、侧向支撑、厂房高度、屋顶坡度、节点螺栓数量、间距等;

以及当地的基本风压(50年一遇)、基本雪压(100年一遇),地震响应参数(抗震设防烈度、地震设计分组、场地类别)、地质勘查资料、厂房功能、屋顶建筑做法(防水、保温)、使用年限及屋顶结构、节点锈蚀情况。
四、结果控制
1、梁柱:应力控制,包括截面强度抗弯承载力、平面内、平外面稳定;
2、檩条:先确定是简支还是连续檩条,檩条的抗弯承载力、风压和风吸作用下的平面外稳定;
3、节点:螺栓、锚栓的强度、节点板厚度;
4、挠度、位移控制:无夹层钢梁跨中最大挠度按L/180控制,L为跨度;柱顶位移无吊车按h/60,有吊车为h/180,h为刚架柱高;
5、系杆长细比、侧向支撑强度、稳定。