查看: 122|回复: 0

预制桩试桩压桩力一定是承载力特征值2倍?

[复制链接]

760

主题

22

回帖

2372

积分

管理员

积分
2372
发表于 2026-8-18 22:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般设计人员认为,试桩时压桩力取2Ra,顶多加上试桩桩顶与工程桩桩顶高差部分摩擦力即可。    而实际上由于持力层深度和桩端土性质不同,压桩力往往与实际桩基极限承载力往往存在较大差异。    根据湖北省预应力管桩空心方桩技术规程DB42/T489-2026第7.4.4条,试桩压桩力需根据桩长和桩端土类型确定:

1.png
广东省地标也有类似规定:

1.png
可以理解为:1、当桩
刚入土或入土较浅是,会产生很大的侧向阻力(挤土效应),导致短时压桩力很大,甚至超过桩最终的承载能力。当桩入土很深时,周围土体已经被挤压密实,且深层土应力释放较慢,此时压桩力更接近桩的真实承载力。
2、对于深部粘土甚至会出现压桩力小于承载力的情况这是因为粘土有触变性,压完后土强度会随时间恢复。
3、砂土颗粒间摩擦力大,且没有粘聚力,压桩时产生的挤土效应和摩擦阻力通常比粘土更显著,特别是地下水丰富时,砂土颗粒在受压时会导致桩周土体产生瞬时高孔隙水压力,这种压力会暂时“夸大”压桩力,成桩后,随着超孔隙水压力逐渐消散,砂土颗粒重新排列密实,有效应力增加,但整体承载力可能因土体松弛而略有下降。这与黏性土的“触变恢复”(强度随时间增长)形成鲜明对比。
    另根据DB42/T489-2026第9.3条规定,试桩最大加载量不应小于预估极限承载力1.2倍,而不是到极限承载力即可。    9.3   工程桩设计前应采用单桩竖向静载试验方法进行试桩检测,确定单桩竖向极限承载力。试桩检测应符合下列规定: a) 试桩最大加载量不应小于预估极限承载力的 1.2 倍,并宜加载至破坏;