有个关注我的朋友问了一个板加固的事。板厚100毫米,板底钢筋为为HPB235,直径6,间距150mm,C20混凝土,一算配筋率,不满足最小配筋率。但是板承载力是够的,这种楼板到底怎么加固?或者需要加固?
这个项目实际配筋率ρ=188.5/(1000×100) =0.1885%;而规范要求的最小配筋率ρ_min=max(0.20%,45×1.10/210) = max(0.20%,0.236%)=0.236%。实际0.1885% 比0.236%明显偏低,还差的比较多。
1、常规三大法,碳纤维与钢板都不能用
640.png
碳纤维和粘钢,根据这个配筋率要求。楼板配筋率为0.1885%;所以就都用不了。常规三个方法那就只能增大截面法:板底新浇一层混凝土,在受拉区补上受拉钢筋面积。这项目我觉得可以板底加 40 毫米厚混凝土,配 HRB400 钢筋,把配筋率提到满足要求。但这方法施工麻烦,得喷射混凝土或者一点点抹上去,而且凭空多出一大截自重,楼面负担明显变重。
2、C20 要不要拆?
原结构用的是C20,而通用规范里新建工程最低强度等级是 C25,这板是不是得拆了重来。我的看法是这个不能硬套。

《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第2.0.2条:规定的是新建混凝土结构工程的最低强度等级要求。
《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021,不直接套用新建工程的最低强度等级。只需要满足最低 C13 就行。
3、我纠结的地方
说到这,才是我纠结的地方。这个板配筋率不够,但不代表承载力就不够。很多老项目,构造配筋率偏低,可实际受力算下来,板本身的承载力可能还富余着。那问题来了:只要板的实际承载力没超过设计值,是不是也可以不加固?
因为增大截面法有个副作用,它给原有结构加负担。就拿这项目算,板底加 40 毫米,差不多多出来 1KN/㎡荷载。原楼板恒载大概 2.5 + 1.5、活载约 2,总荷载约 6,这么一加等于总荷载涨了约 16.7%。本来原来构件就不是很好,又增加这么多的重量,显得不太合理。
所以我觉得配筋率不满足,是不是可以先看承载力到底够不够。承载力够的,是不是可以不用处理?不一定非得加固。